Hi,

Die Funktionsprüfung ist Bestandteil der DIN-VDE0701/0702. Wenn da nichts auffällt, dann weiß ich auch nicht.

Ob da 2 oder 3A Output rauskommen, muss in der Beschriftung des Netzteils stehen (Punkt 1: Sichtprüfung: Notwendige Aufschriften vorhanden und lesbar?.

Ob von einer höheren möglichen Stromstärke eine Gefahr ausgehen kann, kann nur der Hersteller definieren. Der wird aber irgendwo stehen haben 'Nur mit Netzgerät XA-3-06' betreiben. Und somit muss nach den Buchstaben der Norm das Originalnetzteil verwendet werden.

Wenn man viele Steckernetzteile prüfen muss, könnte man sogar über ein Kugelbad nachdenken

Tomy

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 02.11.2021 10:29 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 02.11.2021 13:05 Volk7er 7C., Garbsen
 03.11.2021 05:50 Alex7and7er 7H., Burgheim
 03.11.2021 06:53 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 03.11.2021 11:08 Alex7and7er 7H., Burgheim
 03.11.2021 14:22 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 03.11.2021 07:15 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 03.11.2021 11:11 Alex7and7er 7H., Burgheim
 03.11.2021 11:30 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 03.11.2021 13:08 Alex7and7er 7H., Burgheim
 03.11.2021 13:23 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 03.11.2021 13:53 Alex7and7er 7H., Burgheim
 03.11.2021 14:15 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 03.11.2021 20:02 Hara7ld 7S., Köln
 03.11.2021 14:31 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 03.11.2021 11:51 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 03.11.2021 12:12 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 03.11.2021 12:58 Alex7and7er 7H., Burgheim
 03.11.2021 17:37 Volk7er 7C., Garbsen
 03.11.2021 18:40 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 03.11.2021 19:48 Alex7and7er 7H., Burgheim
 03.11.2021 20:13 Hara7ld 7S., Köln
 03.11.2021 20:52 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 03.11.2021 19:47 Hara7ld 7S., Köln

2.041


DGUV A3 Prüfung Ladegeräte Meldeempfänger - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt