Hallo, Geschrieben von Heiner O. Damit meinst du eines ohne ISO Überwachung? Richtig. Die Umschaltung macht ja nichts als: - Umschaltung auf die 1h-Steckdose als einzige versorgte Steckdose - Verbindung Sternpunkt (N) mit PE - Abschaltung ISO-Überwachung (die ansonsten bei PE-N-Verbindung immer anschlagen würde) Wenn ich also ein altes Feuerwehr-Aggregat ohne Iso-Überwachung nehme, ein entsprechendes Kabel mit normaler Steckdose einerseits und 1h-Steckdose andererseits als Einspeisekabel für diesen speziellen Fall vorbereite und die PE-N-Brücke in diesem Kabel habe, desweiteren die weiteren Steckdosen am Stromerzeuger nicht verwende, habe ich aus technischer Sicht erstmal 100% das gleiche gebaut. Gruß, Michael | ||||