Geschrieben von Andreas K. hat hier jemand genaueres zu diesem Vorfall in St. Ingbert?
Feuerwehr St. Ingbert vom Vorwurf der Verunreinigung des Trinkwassers entlastet Gutachten sieht baulichen Mangel als Ursache

Nach dem Brandereignis im 8. Obergeschoss eines Hochhauses in der Albert-Weisgerber-Allee im September 2024 sind die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen. Ein unabhängiges Gutachten entlastet die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert vollständig von der Verantwortung für die damalige Verunreinigung des Trinkwassers.
...
Ein nun vorliegendes technisches Gutachten bestätigt: Die Ursache für die Verunreinigung lag nicht im Einsatzablauf der Feuerwehr, sondern in einem baulichen Mangel im betroffenen Hochhaus. Konkret fehlte eine vorgeschriebene Systemtrennung zwischen Lösch- und Trinkwassernetz, wodurch es zur Vermischung kommen konnte. Eine solche Systemtrennung ist gesetzlich vorgeschrieben.


"Experten sind Leute, die 99 Liebesstellungen kennen, aber kein einziges Mädchen"
(Didi Hallervorden)

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 24.09.2024 16:59 Andr7eas7 K.7, Schönbrunn
 24.09.2024 19:13 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 25.09.2024 05:37 Paul7 B.7, Hungen
 25.09.2024 20:42 Fran7k R7., Eppelborn
 27.09.2024 21:29 Pete7r L7., St. Wendel
 29.09.2024 17:41 Manf7red7 B.7, Tittmoning
 29.09.2024 17:57 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 30.07.2025 10:42 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 30.07.2025 14:20 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 31.07.2025 17:05 Henn7ing7 K.7, Dortmund

2.109


Schaummittel im Trinkwasser - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt