Geschrieben von Markus Eichermüller Da wurde von einen Ausbilder ein Fall beschrieben andem Wasser auf einen Berg gefördert wurde und alle die Ventiele über die Sperren gedreht hatten folglich war die Rückschlagwirkung der Ventiele ausgeschalten. Beim Abbau hat es dann die Saugschläuche zerrissen durch den geodätischen Druck die aut en Saugschlauch wirkten. Die Antwort könnte im Druckstoß liegen, den zur Prüfung wir ja seeeehr langsam beaufschlagt.. Geschrieben von Markus Eichermüller Wieder was gelernt. Danke. Tu ich hier auch täglich :-))) --------------------------------------------------- | ||||