Geschrieben von Jens RugenIch glaube man kann sagen das es grundsätzlich dann auftritt wenn man mehr fördern will als man zugeführt bekommt bzw. zur verfügung hat. wenn man also volle lotte mit jede menge abnehmenern aus dem tank fördert kann es auch passieren.

Kavitation kann bei allen Betriebsarten auftreten.

Man braucht gar nicht volle Lotte aus dem Tank fördern.
sobald du bei eingeschalteter FP das Wasser Drucklos abnimmst (also z.B. bei offenem B-Schlauch ins Freie laufen läßt) stellt sich Kaviation ein. Und dazu reicht bereits Leerlaufdrehzahl.

Vermeiden kann man Kavitation indem man einen Ausgangsdruck von mind. 2 bar nicht unterschreitet. Und das nicht erst bei Vollgas. Im Zweifelsfalle den Abgangsschieber halt mal etwas zudrehen.

Bei mehr Abnahme als Eingang und bei zu wenig Ausgangsdruck entstehen in der Pumpe Wasserdampfteilchen (Ursache heirfür ist ein entstehender Unterdruck im Pumpengehäuse), die auf die rotierenden "Schaufeln" treffen und dadurch für Materialabtrag an den Kanten sorgen. Bei abgenutzten Kanten hat die Pumpe u.U. nicht mehr die geforderte Förderleistung.