Prinzipiell geht es darum, dass ein RWA Wärme ableitet und somit die Auslösung einer Sprinklerung verzögern oder verhindern könnte.

Ein Umstand, dem dadurch begegnet werden könnte, daß eine automatische RWA-Ansteuerung erst erfolgen kann, wenn die entsprechende Ventilstation der Sprinkleranlage ausgelöst hat (in größeren Bereichen u.U. in Verbindung mit einem Strömungswächter).

MkG
Marc


Brandschutzverein Hersfeld e.V.Aktuelle Infos: Empfehlung Helmkennzeichnung (PDF)
Flyer: "Selbstschutz Grundkurs" (PDF)

Artikel 5 - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.