Standardeinsatzregel
Moin
Geschrieben von Jan SüdmersenDie Deckungsbreite ist nur interessant, wenn ich stationär oder quasi-stationär arbeite. Der Vorteil von D-Rohren ist die Mobilität, sprich ich lösche beim Vorziehen der Schlauchleitung den Feuersaum ab
Ja, das ist klar. Mir bleibt aber die Frage, wenn ich jetzt mal die 60m für ein D-Rohr nehme, wielange brauche ich dann, um das damit auszumachen udn wieviel Wasser brauche ich entsprechend. Ich hab irgendwann mal was von Applikationsraten von 1-2l/m² für ein Bodenfeuer gelesen, das kommt mir aber bischen wenig vor...
Geschrieben von Jan SüdmersenD-HSR mit 75 l/min
Mh, das hat mit dem DM natürlich nicht mehr viel zu tun, und in der SER Wald- und Flächenbrand steht z.B. sinngemäß "Durchflußmengen über 50l/min sind zur Bekämpfung von Bodenbränden nicht erforderlich".... ?