Moin,

...mal die Spannungen messen zwischen L und N jeweils gegen PE. Sowohl hochohmig (Multimeter) als auch mittels Duspol mit zuschaltbarer Belastung.

Wechselstrom oder Drehstom-Generator?

Isolationsmessung, kurzgschlossene L+N gegen PE/Gehäuse..

Ein altmodische Generator oder so ein Inverteraggregat mit Umrichter? Letztere haben oft nennenswerte Entstör-Kondensatoen gegen PE geschaltet, was als kapazitiver Sternpunktbildner wirkt.
(Hat die Bundeswehr so ihren Spaß mit, die neuen Aggris der Gabelstaplerverlastbar-Klasse liefern zwar formal ein IT-Netz, zeigen bei Erdschluss aber Ströme im dreistelligen mA-Bereich dank der Entstör-Kondensatoren. Folglich muss eine Abschaltung schon beim Erstfehler erfolgen, wozu im Moppel FI-Schalter verbaut sind. Hat der Hersteller soweit alles richtig bedacht, der Ausschreiber wohl weniger, da war man von einer Erstfehler-Toleranz ausgegangen...)

Gruß,
Thorben