hallo hier mal ein Beispiel warum Brandmeldeanlagen nicht nur für Fehlalarme gut sind: Gegen 02:15 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage eines kunststoffverarbeitenden Betriebes im Rudolf Diesel Weg einen Brandalarm aus. und dann: Großbrand verursacht Millionenschaden Einfach beim nächsten BMA-Alarm auch mal wieder an so was denken ... MkG Jürgen Mayer Neu: Jürgens WebBlog auf www.FEUERWEHR.de | |||||
| |||||
Autor | Fran8k S8., Nossen / Sachsen | 695945 | |||
Datum | 13.09.2011 15:19 | 4807 x gelesen | |||
Bei dem Titel hätte ich jetzt aber an was ganz anderes gedacht. Mir ist nämlich ein BMA-Alarm in besonderer Erinnerung; da hatte die BMA gebrannt... Na gut, das Netzteil hat geschmort und gequalmt. Aber immerhin hat es gereicht, den nächstliegenden Rauchmelder zu aktivieren. MfG Frank | |||||
| |||||
Autor | Volk8er 8L., Erlangen / Bayern | 695950 | |||
Datum | 13.09.2011 15:38 | 4657 x gelesen | |||
Ich hatte auch mal einen ähnlichen Exoten: Versuchsstand Brennstoffzelle. Austretendes Wasserstoffgas hatte sich entzündet und wurde durch einen Ausfall der Flammenwächter nicht erkannt. Erst als der Rauchmelder deswgen wegbrannte, wurde Alarm ausgelöst... ..natürlich gebe ich hier nur meine ganz persönliche Meinung kund... | |||||
| |||||
Autor | Lars8 T.8, Oerel / Niedersachsen | 695951 | |||
Datum | 13.09.2011 15:46 | 4553 x gelesen | |||
Geschrieben von Jürgen M@yerhier mal ein Beispiel warum Brandmeldeanlagen nicht nur für Fehlalarme gut sind Hier ist noch eins: Geschrieben von Feuerwehr Bevern Die Brandmeldeanlage sowie mehrere Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung in einem lebensmittelverarbeitetenden Betrieb in der Industriestraße in Bremervörde. Wobei die Meldung gleichzeitig durch mehrere Anrufer quasi "bestätigt" wurde. Einsatzbericht FF Bremervörde Einsatzbericht FF Bevern Trotz ausgelöster BMA und der gleichzeitigen Bestätigung mehrerer Anrufer entstand dennoch ein nicht unerheblicher Schaden lt. Polizei von ca. 400.000,- allein am Gebäude, problematisch war vor allem die starke Rauchentwicklung und die Belüftung des Gebäudes (dazu wurden 8 Überdrucklüfter eingesetzt). Gruß Lars "Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. " J. Dalhoff **************************************************************************** Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder. Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen. | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 695953 | |||
Datum | 13.09.2011 16:09 | 4489 x gelesen | |||
Geschrieben von Volker LeisteAustretendes Wasserstoffgas hatte sich entzündet und wurde durch einen Ausfall der Flammenwächter nicht erkannt. Erst als der Rauchmelder deswgen wegbrannte, wurde Alarm ausgelöst... Kann ich auch bieten - Feuer im Kunststoffverarbeitenden Betrieb. Wurde entdeckt, bevor die BMA auslöste und mit einem P6 gelöscht - dann löste die BMA allerdings aus... Durch die Pulverwolke ;) Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 695954 | |||
Datum | 13.09.2011 16:10 | 4517 x gelesen | |||
hallo, Geschrieben von Christian Fleschhut Feuer im Kunststoffverarbeitenden Betrieb. Wurde entdeckt, bevor die BMA auslöste und mit einem P6 gelöscht - dann löste die BMA allerdings aus... Durch die Pulverwolke ;) da kann man der BMA auch nicht mehr böse sein ;-) MkG Jürgen Mayer Neu: Jürgens WebBlog auf www.FEUERWEHR.de | |||||
| |||||
Autor | Axel8 U.8, Bergkamen (NRW) / NRW | 695959 | |||
Datum | 13.09.2011 16:45 | 4349 x gelesen | |||
Hi, bei uns im Kreis vor ein paar Wochen. Trotz BMA, worüber auch der Einsatz gemeldet wurde, Schaden im zweistelligen Millionenbereich. Feuer Stahlwerk Ergste MkG Axel ____________________________________________ Hier handelt es sich nur um MEINE Meinung !!! ICQ: 84523418 ____________________________________________ Es handelt sich hier im meine private Meinung, und nicht die meiner Feuerwehr oder sonst wem!!! | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8S., Nideggen / NRW | 695967 | |||
Datum | 13.09.2011 18:31 | 4112 x gelesen | |||
Da kann ich mithalten : BMA - Altenheim - Bewohner hat ein Poster an der Wand angezündet. BMA - Altenheim - Pflegekraft hat eine Kaffeemaschine auf eine heiße Herdplatte gestellt. Kaffeemaschine und Dunstabzugshaube haben gebrannt. BMA - Altenheim - Mülleimer brannte im Hauswirtschaftsraum. BMA - Altenheim - Pullover brannte weil er über einen Deckenfluter gehangen hat. BMA - Altenheim - Aschenbecher im Raucherbereich brannte. Alles in unterschiedlichen Altenheimen, da haben wir überdurchnittlich viele von. Alles mit enormer Rauchentwicklung verbunden, alles ohne große Probleme da die BMA´s immer rechtzeitig gemeldet haben. Gerne genommen der Backautomat im Supermarkt bei dem die Brötchen zu dunkel geworden sind, durch öffnen der Tür - Rauch in Melder. Bestimmungsgemäßes auslösen...Pech. Gegen leichte Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen. Bei schweren Depressionen hilft ein Bad mit Föhn. | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8G., Berlin / Berlin | 695969 | |||
Datum | 13.09.2011 19:18 | 3948 x gelesen | |||
Ja, manchmal soll es schon vorgekommen sein, daß eine BMA einen Brand meldet ;-) Ist auch für die Moral der Truppe mal ganz gut. Denn dann weiß man auch, warum man sich ausrüstet... Drei Beispiele: BMA Altenheim - beim Ausrücken Meldung über Funk: soeben telefonische Feuermeldung - ein Zimmer in ganzer Ausdehnung (war denn auch wirklich so...) UND die BMA war schneller... ;-) BMA Gymnasium - das war schon eine Überraschung, als bei der Erkundung festgestellt wurde, daß der Chemievorbereitungsraum brennt... BMA Einkaufszentrum (nachts) - mehrere Rauchmelder und die Überdruckbelüftung ausgelöst, brennende Kühltruhe bei Fleischer. Übrigens war der Bereich um den Brandort am wenigsten verraucht (aufgrund sehr gut funktionierender automatischer RWA) Bei diversen brennenden Mülleimern bin ich mir manchmal nicht ganz sicher was zuerst da war: der brennende Mülleimer oder die Auslösung der BMA... LG Christian Oben gemachte Ausführungen spiegeln ausschließlich meine eigene und persönliche Meinung wieder. Diese hat nichts mit meiner Dienststellung, meinem Arbeitgeber bzw. Dienstherren oder ähnlichem zu tun. | |||||
| |||||
Autor | Alex8and8er 8H., Leipzig / Sachsen | 695985 | |||
Datum | 13.09.2011 21:53 | 3815 x gelesen | |||
Ist zwar recht selten, kommt aber hin und wieder mal vor: BMA mal wieder im Bowlingcenter ausgelöst, beim Eintreffen war zwar Brandgeruch feststellbar, jedoch war nichts zu erkennen. Beim Betreten des Gebäudes traten dann auf dem Dach die Flammen aus der Klimaanlage (Abmessung ähnlich einem Sattelauflieger). Deswegen: BMA = Brandeinsatz bis man das Gegenteil erkundet! Beachtlich finde ich die 6000 l/min an die E-Stelle zu bringen. Kennt jemand das Fahrzeug? Mit kameradschaftlichen Grüßen Alexander Henze -------------------------------------------------------------- Dieser Beitrag ist meine persönliche Meinung. | |||||
| |||||
Autor | Step8han8 S.8, Geesthacht / Schleswig-Holstein | 695989 | |||
Datum | 13.09.2011 22:03 | 3817 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Alexander Henze Beachtlich finde ich die 6000 l/min an die E-Stelle zu bringen. Kennt jemand das Fahrzeug? Dürfte sich wohl um den hier handeln. Gruß Dies ist meine private Meinung, nicht die meiner Feuerwehr! | |||||
| |||||
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 695990 | |||
Datum | 13.09.2011 22:11 | 3755 x gelesen | |||
Geschrieben von Stephan Schrader
Nee, das ist der AB ist für Tierrettungen. Hat schließlich ne Ho>r | |||||
| |||||
Autor | Jens8 K.8, Ronnenberg / Niedersachsen | 695991 | |||
Datum | 13.09.2011 22:11 | 3699 x gelesen | |||
Ganz genau der war es. | |||||
| |||||
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 695992 | |||
Datum | 13.09.2011 22:12 | 3733 x gelesen | |||
gmls, die Forensftware mag keine Spitzklammern. Nee, das ist der AB ist für Tierrettungen. Hat schließlich ne Ho_r_se Recovery Unit ;o) | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8B., Lincoln / Nebraska (USA) | 696004 | |||
Datum | 14.09.2011 04:59 | 3641 x gelesen | |||
Geschrieben von Jürgen M@yer
Ich kann mich in meiner Zeit schon an mehrere BMA-Alarme erinnern, die Schlimmes (und ganz sicher auch Todesopfer) verhindert haben. -- MfG Stefan | |||||
| |||||
Autor | Holg8er 8E., Hofheim / Bayern | 696020 | |||
Datum | 14.09.2011 07:47 | 3678 x gelesen | |||
Hallo Forum, auch hier Beispiele für die korrekte Funktion einer Brandmeldeanlage: Brandmeldealarm Schloss Eichelsdorf Brandmeldealarm Schloss Eichelsdorf 2 Brandmeldealarm Schloss Eichelsdorf 3 Brandmeldealarm Schloss Eichelsdorf 4 Neben den ca. 10 tatsächlichen Fehlalarmen zeigen die aufgeführten Beispiele klar auf, das immer von einem Ernstfall ausgegangen werden muss. Auch wenn in den aufgeführten Beispielen kein größerer Schaden entstanden ist, zeigt es die ordnungsgemäße Funktion der Brandmeldeanlage. Diese bedeutet für uns den oftmals entscheidenden Zeitvorteil, welcher durch ein "nicht ernst nehmen" nicht wieder zunichte gemacht werden darf. Gruß Holger Eiring www.ffw-hofheim.de 2012 - 150 Jahre Feuerwehr Stadt Hofheim i. UFr. | |||||
| |||||
Autor | Andy8 S.8, Rheinfelden / CH / AG | 696057 | |||
Datum | 14.09.2011 11:09 | 3658 x gelesen | |||
Hallo Zusammen Als Betreiber von mehreren BMA, aber auch als eigene Feuerwehr sehe ich auch einen Wandel bei dem BMA-Alarmen. Bei neuen Anlagen gibt es praktisch keine Fehlalarm (technsiches Problem) mehr. Diese werden als Störung übermittelt und nur der Anlagenbetreiber muss vor Ort das Problem lösen. Die meisten Hersteller garantieren sogar dies. Sprich bei einem Fehlalarm (technischer Alarm) übernimmt der Hersteller die Einsatzkosten der Feuerwehr. Täuschungsalarme (Anlage hat richtig funktioniert, Ursache ist aber kein Schadenfeuer) sollte es bei neueren Anlange weniger geben, da die Melder besser eingestellt werden können. In der Anfangsphase kann es noch Probleme geben damit. Was jetzt ein Täuschungsalarm ist und was ein Echt-Einsatz ist, darüber kann gestritten werden. zb. Auslösung BMA durch undichte Dampfleitung = Aufgebot Schlosser War bei uns Echt-Einsatz, da wir von Fw alle Abklärung trafen und auf unseren Schlosser gewartet haben, bis der Schaden repariert war. Ist bei uns so üblich als kleine Betriebswehr. Generell haben wir bei ca. 70 BMA Alarmen je Jahr ca. 1-2 Mal eine Auslösung, wo wir mehr als nur zurückstellen müssen. Meist sind es aber keine eigentlichen Brände sondern wie oben beschreiben betriebstechnische Ursachen. Grüsse aus der Schweiz Andy Sulser | |||||
| |||||
Autor | Kay 8S., Seester / Schleswig-Holstein | 699826 | |||
Datum | 22.10.2011 22:07 | 3310 x gelesen | |||
Wieder ein gutes Beispiel dafür, dass Brandmeldeanlagen nicht nur Fehlalarme produzieren. Das hätte bei einem späteren Entdecken des Brandes durchaus schlimmer ausgehen können: Feuer im Klinikum Wedel - Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst MkG Kay -Alle Beiträge geben ausschließlich meine eigene Meinung und nicht die meiner Wehr wieder- Feuerwehr Seester Gemeinde Seester | |||||
| |||||
|