ThemaHallenbad als Löschteich31 Beträge
Rubrikvorbeug. Brandschutz
 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg750051
Datum11.01.2013 09:1214115 x gelesen
Guten Tag

auch nicht ganz alltäglich ?:

-> MM " Schwimmbad wird zum Löschteich "

" Zunächst war es nur ein spontaner Gedanke, dieser entpuppte sich aber letztlich als die Lösung: Das neue Löschwasserdepot für das Müllheizkraftwerk wird im stillgelegten Hallenbad Nord eingerichtet. Diese Grundsatzentscheidung fällte der Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft GML, sagte Geschäftsführer Thomas Grommes auf "MM"-Anfrage. Das Unternehmen werde die Hälfte des Grundstücks kaufen. Die ehemalige Schwimmhalle soll ab 2014 als Löschteich genutzt werden, zuvor sind mit Millionenaufwand größere Umbauten im Keller des Hallenbads nötig. [...]Nach dem Großbrand vom Oktober 2010, dessen hohe Temperaturen einen Millionenschaden angerichtet hatten, verhängten die Behörden umfangreiche Auflagen. Neben zusätzlichen Löschkanonen in den Müllbunkern wurde ein weiteres Instrument zur Brandbekämpfung gefordert, nämlich eine Super-Sprinkleranlage. Dafür müssen im Notfall 760000 Liter Wasser pro Stunde bereitstehen.
Eine enorme Menge, die mit der normalen Wasserversorgung für die GML nicht abzudecken ist. Dafür sind die vorhandenen Rohre zu gering dimensioniert. Das Schwimmbecken im Hallenbad Nord, das die Stadt vor elf Jahren aus Kostengründen dicht machte, ist jedoch laut Grommes mit einem Fassungsvermögen von 1000 Kubikmeter (umgerechnet 1000000 Liter) groß genug."



Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard

" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern750111
Datum11.01.2013 13:0310976 x gelesen
Was ist da jetzt so ungewöhnlich?

Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP750112
Datum11.01.2013 13:1510936 x gelesen
Wenn ich das richtig verstehe, wird das Gebäude um den Löschteich drumherum wohl bestehen bleiben (bzw. Denkmalschutz => müssen?). Das grenzt den "Teich" schon ein wenig von einem normalen Tümpel ab ;-)


(In gewisser Weise interessant ist auch, dass ein vor 12 Jahren wg. Kosten dichtgemachtes, denkmalgeschütztes Schwimmbadgebäude heute immer noch in Trägerschaft (und Unterhalt) einer Kommune steht, aber das ist ein anderes Thema...)

Früher dachten wir ja: Ich denke, also bin ich.
Heute wissen wir: Ach komm, das geht auch so.
(Dieter Nuhr)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern750114
Datum11.01.2013 13:19   11023 x gelesen
Ich habs neulich schon mal geschrieben: in China ist ein Sack reis umgekippt......
Sorry

Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen750115
Datum11.01.2013 13:2010716 x gelesen
Geschrieben von Thomas B.
Was ist da jetzt so ungewöhnlich?
vielleicht, daß die Rechnung nicht passt? Oder hat die Zeitung sich verschrieben?

Geschrieben vom Mannheimer Morgen
Neben zusätzlichen Löschkanonen in den Müllbunkern wurde ein weiteres Instrument zur Brandbekämpfung gefordert, nämlich eine Super-Sprinkleranlage. Dafür müssen im Notfall 760000 Liter Wasser pro Stunde bereitstehen.
Eine enorme Menge, die mit der normalen Wasserversorgung für die GML nicht abzudecken ist. Dafür sind die vorhandenen Rohre zu gering dimensioniert. Das Schwimmbecken im Hallenbad Nord, das die Stadt vor elf Jahren aus Kostengründen dicht machte, ist jedoch laut Grommes mit einem Fassungsvermögen von 1000 Kubikmeter (umgerechnet 1000000 Liter) groß genug."

Die 1.000.000 Liter aus dem Schwimmbad reichen dann ja nur für grob 1h 20min... was danach?! Dann müssen gem. der Forderungen immer noch 760.000l/h bereitstehen... oder nicht? Damit´s Schwimmbad nicht leer läuft, muß ja mind. so viel Wasser nachgeführt werden bzw. zur Verfügung stehen als abgenommen wird.

Gruß
Lars

"Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
J. Dalhoff

****************************************************************************
Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern750116
Datum11.01.2013 13:2210494 x gelesen
Geschrieben von Lars T.vielleicht, daß die Rechnung nicht passt? Oder hat die Zeitung sich verschrieben? Das ist mir auch aufgefallen ;-)

Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg750120
Datum11.01.2013 13:41   10570 x gelesen
hallo,

ich, und auch viele andere User, finden die Meldung schon interessant. Das kann man auch schön an der sich nun entwickelnden fachlichen (!) Diskussion sehen.

MkG Jürgen Mayer

Neu: Jürgens WebBlog auf www.FEUERWEHR.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP750121
Datum11.01.2013 13:4610195 x gelesen
Geschrieben von Lars T.Die 1.000.000 Liter aus dem Schwimmbad reichen dann ja nur für grob 1h 20min... was danach?! Dann müssen gem. der Forderungen immer noch 760.000l/h bereitstehen... oder nicht? Damit´s Schwimmbad nicht leer läuft, muß ja mind. so viel Wasser nachgeführt werden bzw. zur Verfügung stehen als abgenommen wird.Je nachdem, wieviel da zuläuft (oder direkt aus dem normalen Leitungsnetz zur "Super-Sprinkleranlage" kommt, ändert sich die Zeit ja, die das Schwimmbad dann ausreicht. Die werden jetzt ja nicht den Status "0 Liter" haben ;-)

Früher dachten wir ja: Ich denke, also bin ich.
Heute wissen wir: Ach komm, das geht auch so.
(Dieter Nuhr)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorManu8el 8S., Dortmund / NRW750122
Datum11.01.2013 13:4810170 x gelesen
Geschrieben von Lars T.Die 1.000.000 Liter aus dem Schwimmbad reichen dann ja nur für grob 1h 20min... was danach?! Dann müssen gem. der Forderungen immer noch 760.000l/h bereitstehen... oder nicht? Damit´s Schwimmbad nicht leer läuft, muß ja mind. so viel Wasser nachgeführt werden bzw. zur Verfügung stehen als abgenommen wird.

Soetwas ähnliches gibt's es ja auch bei "normalen" Löschwasserbehältern für den Objektschutz.

Die Forderung nach einer bestimmten WAssermenge pro Stunde ist i.d.R. nicht zeitlich unbefristet, sondern nur auf X Stunden gefordert.

Bei Sprinkleranlagen kmmt es auch vor, dass der Löschwassertank von Beginn an aus dem öffentlichen Trinkwassernetz nachgespeist wird, um die gesamte, geforderte "Funktionsdauer" zu erreichen.


Im übrigen gibt es noch wesentlich interessantere "Hallenbäder" für als Löschwasserbehälter des Betreibers:
Man kann um den geforderten Löschwasserbehälter auch ein kleines Häuschen herumbauen, mit einer Heizung und einer entsprechenden Chlor- und Filteranlage versehen und schon hatte der Betrieb nicht nur die geforderte Löschwasservorhaltung sondern der Firmenchef und seine Familie auch ihr eigenes, kleines Hallenbad :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorKlau8s S8., München / Bayern750125
Datum11.01.2013 13:5210107 x gelesen
Ungewöhnlich ist das nicht,in Stuttgart hat man extra einen See angelegt und das schon 1701


Der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar.

Blackberry Pin:2820CBA7
http://www.facebook.com/gordon.gollob

Hier geschriebenes ist alles privat und nicht meines Dienstherrn's

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMath8ias8 Z.8, Offenbach / Hessen750126
Datum11.01.2013 13:5610045 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Manuel S.Im übrigen gibt es noch wesentlich interessantere "Hallenbäder" für als Löschwasserbehälter des Betreibers:
Man kann um den geforderten Löschwasserbehälter auch ein kleines Häuschen herumbauen, mit einer Heizung und einer entsprechenden Chlor- und Filteranlage versehen und schon hatte der Betrieb nicht nur die geforderte Löschwasservorhaltung sondern der Firmenchef und seine Familie auch ihr eigenes, kleines Hallenbad :-)


klingt ungewöhnlich, aber auch das hat es so ähnlich schonmal gegeben - wenn auch im 31.OG und nicht nur für den Chef:

"Silvertower" in Frankfurt am Main.

mfG

Mathias Zimmer


#Wie üblich meine persönliche Meinung.#

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorKlau8s S8., München / Bayern750127
Datum11.01.2013 13:5710072 x gelesen
Geschrieben von Lars T.Die 1.000.000 Liter aus dem Schwimmbad reichen dann ja nur für grob 1h 20min... was danach?! Dann müssen gem. der Forderungen immer noch 760.000l/h bereitstehen... oder nicht? Damit´s Schwimmbad nicht leer läuft, muß ja mind. so viel Wasser nachgeführt werden bzw. zur Verfügung stehen als abgenommen wird.



Hallo Lars,
wenn die Definition im Zeitungsartikel " Löschteich" richtig ist,ist dies auch völlig ausreichend,da es sich bei einem Löschteich um eine "erschöpfliche Löschwasserentnahmestelle" handelt.Da sind 1000m3 exakt das was dafür gefordert ist.


Der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar.

Blackberry Pin:2820CBA7
http://www.facebook.com/gordon.gollob

Hier geschriebenes ist alles privat und nicht meines Dienstherrn's

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAnto8n K8., Mühlhausen / BY750135
Datum11.01.2013 15:089880 x gelesen
Servus,

auch bei uns auf den Jurahöhen sind da Löschwasserteiche angelegt worden. Die meisten sind jetzt leider zugefüllt. Aber als Kinder war es da schön, zu baden. Gab ja nichts anderes.

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Anton Kastner

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8S., Bensheim-Gronau / Hessen750141
Datum11.01.2013 16:309903 x gelesen
Hallo

Es heisst ja nicht, dass die 2h lang aus dem Becken nehmen müssen (wie es für einen Definitons

Der alte Vater Rhein ist nicht weit weg.
Und mit sowas hat man da vielleicht auch 1h20min eine WV über lange Wegstrecke aufgebaut.

Wenn das nicht reicht steht in der Nachbarstadt noch das.

Und ich schätze mal bei der BASF wird es notfalls auch noch was geben, mit dem man viel Wasser fördern kann.

Die Frage ist: wie lang soll die Anlage überhaupt selbstständig löschen?

Oder geht man eher davon aus, dass ab einer gewissen Zeit Sprinkler abgeschaltet werden können, wenn der Bereich nicht/nicht mehr vom Brand betroffen ist.

Oder man die
Gruß Thomas

Das ist meine persönliche Meinung, und nicht die einer Feuerwehr. Wer Teile meines Beitrages ausserhalb dieses Forum nutzen möchte, muss per Mail anfragen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen750142
Datum11.01.2013 16:349692 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Thomas S.
Der alte Vater Rhein ist nicht weit weg.
Und mit sowas hat man da vielleicht auch 1h20min eine WV über lange Wegstrecke aufgebaut.

Echt? für 12500l/min - Alle Wetter

mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJoch8en 8P., Edingen-Neckarhausen / Baden-Württemberg750146
Datum11.01.2013 16:589795 x gelesen
Geschrieben von Thomas B."vielleicht, daß die Rechnung nicht passt? Oder hat die Zeitung sich verschrieben?"
Das ist mir auch aufgefallen ;-)


"Unsere" Zeitung hat öfters Probleme mit Einheiten. Für die neue Wache Mitte wurde ein Teil eines ehemaliges Industriegeländes gekauft - laut MM insgesamt 21000 ha (also 210 km²)...

( http://www.morgenweb.de/mannheim/mannheim-stadt/stadt-kauft-halfte-des-vogele-areals-1.729139 )

;-)

Grüße aus Mannem
Jochen

Hier bin ich "zu Hause": http://www.FF-Friedrichsfeld.de
Hier im Forum vertrete ich aber immer MEINE EIGENE Meinung.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8H., Karlsruhe / Baden-Württemberg750149
Datum11.01.2013 17:099574 x gelesen
http://www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/feuerwehr/berufsfeuerwehr/fahrzeuge_bf/abrollbehaelter/fw_fz_ab_ab15

Das ist wie immer meine Meinung und hat nichts mit der Meinung meiner Abteilung zu tun.

Ich finde es Feige, wenn hier Kameraden still mitlesen, und dann hintenherum gemauschelt wird.

WICHTIGER HINWEIS!
Die Beiträge, die ich hier im Forum auf www.feuerwehr.de schreibe und veröffentliche, sind lediglich für dieses Forum bestimmt. Ich untersage jegliches Kopieren und Wiederveröffentlichen, auch auszugsweise, ohne meine schriftliche Einwilligung.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAnto8n K8., Mühlhausen / BY750155
Datum11.01.2013 18:039601 x gelesen
Servus,

na, 21.000 ha für die Feuerwehr, das ist schon eine Ansage. was soll denn da alles gebaut werden?

P.S. und OT. Ist mit der Fa. Vögele die Maschinenfabrik gemeint, die früher Drehscheiben für die Eisenbahn baute und dann Fertiger für den Sraßenbau?

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Anton Kastner

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJoch8en 8P., Edingen-Neckarhausen / Baden-Württemberg750157
Datum11.01.2013 18:309482 x gelesen
Geschrieben von Anton K.na, 21.000 ha für die Feuerwehr, das ist schon eine Ansage. was soll denn da alles gebaut werden?

Die neue Wache Mitte als Standort der Berufsfeuerwehr mit Löschzug, Verwaltung, Atemschutzwerkstatt, vielleicht ILS (das entscheidet sich wohl demnächst zwischen HD, MA und RNK) sowie zweier FF-Abteilungen (Innenstadt und Neckarau).

Geschrieben von Anton K.P.S. und OT. Ist mit der Fa. Vögele die Maschinenfabrik gemeint, die früher Drehscheiben für die Eisenbahn baute und dann Fertiger für den Sraßenbau?
Die Joesph Vögele AG, genau. Die dann 2009/2010 von Mannheim nach Ludwigshafen gezogen ist.

Grüße aus Mannem
Jochen

Hier bin ich "zu Hause": http://www.FF-Friedrichsfeld.de
Hier im Forum vertrete ich aber immer MEINE EIGENE Meinung.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 P.8, Breitscheid / Rheinland-Pfalz750159
Datum11.01.2013 18:349454 x gelesen
Geschrieben von Klaus S.Hallo Lars,
wenn die Definition im Zeitungsartikel " Löschteich" richtig ist,ist dies auch völlig ausreichend,da es sich bei einem Löschteich um eine "erschöpfliche Löschwasserentnahmestelle" handelt.Da sind 1000m3 exakt das was dafür gefordert ist.


Hallo,

nach meinem Kenntnisstand darf ich aber einen Bevorratung für eine Sprinkleranlage nicht als "Löschteich missbrauchen". Bei uns hat damals der vds was dagegen gehabt im betrieblichen Bereich. Damals war die Aussage das bei Entnahme von Löschwasser für die Feuerwehr die Sprinkleranlage den Anforderungen nicht mehr gerecht werden kann.

Löschwasser für die Feuerwehr muss (zumindest bei uns) aus dem Wassernetz, einem Löschwasserteich nach DIN oder aus offenem Gewässer in entsprechender Nähe kommen, Becken für Sprinkleranlage als Löschwasserteich ist tabu.

Gruß Florian

Das ist meine persönliche Meinung, nicht die meiner Feuerwehr

Gruß Florian

www.ff-breitscheid.com


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerr8it 8L., Frankfurt / Hessen750160
Datum11.01.2013 18:439413 x gelesen
Geschrieben von Lars T.Die 1.000.000 Liter aus dem Schwimmbad reichen dann ja nur für grob 1h 20min... was danach?! Dann müssen gem. der Forderungen immer noch 760.000l/h bereitstehen... oder nicht? Damit´s Schwimmbad nicht leer läuft, muß ja mind. so viel Wasser nachgeführt werden bzw. zur Verfügung stehen als abgenommen wird.


so würde es auf jeden Fall funktionieren:

Buncefield versorgungsleitung

32.000 L...............................................pro Minute

Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.

Albert Einstein



Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern750161
Datum11.01.2013 18:469416 x gelesen
Geschrieben von Gerrit L.32.000 L...............................................pro Minute Nicht mehr? Hab immer vemutet dass das mehr sein müsste

Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorKlau8s S8., München / Bayern750164
Datum11.01.2013 19:259263 x gelesen
Sorry Florian,
das mit dem Sprinkler hab ich gar nicht gelesen,ich hab bei löschteich gleich ausgeblendet,da hast du selbstverständlich recht.


Der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar.

Blackberry Pin:2820CBA7
http://www.facebook.com/gordon.gollob

Hier geschriebenes ist alles privat und nicht meines Dienstherrn's

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerr8it 8L., Frankfurt / Hessen750166
Datum11.01.2013 20:009255 x gelesen
Geschrieben von Thomas B.Nicht mehr? Hab immer vemutet dass das mehr sein müsste

Ich kann noch mal schauen ob ich die Präsentation noch finde darüber

Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.

Albert Einstein



Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern750168
Datum11.01.2013 20:089288 x gelesen
Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 12 Leitungen und irgendwo hab ich mal gelesen (Buch Einsatzpraxis?) das es 125mm- und 150mm-Leitungen sind.

Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerr8it 8L., Frankfurt / Hessen750169
Datum11.01.2013 20:149337 x gelesen
14 HVP mit 2250 l/m aber nur 12 für die lange Wegstrecke, hast recht

Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.

Albert Einstein



Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8B., Ergolding / Bayern750170
Datum11.01.2013 20:189542 x gelesen
Seite 4 Meintest du das?

Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8N., Neureut / Baden-Württemberg750177
Datum11.01.2013 22:469080 x gelesen
Naja, dieses HFS fördet sicherlich kein Wasser innerhalb von 1h20min in Ludwigshafen.

Da ich weder Leitender Branddirektor noch Kommandant bin ist alles was ich hier schreibe meine private Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerr8it 8L., Frankfurt / Hessen750192
Datum12.01.2013 04:119086 x gelesen
ja genau die meinte ich

Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.

Albert Einstein



Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg750204
Datum12.01.2013 12:279336 x gelesen
Guten Tag

Geschrieben von Thomas S.

Der alte Vater Rhein ist nicht weit weg.


Eine "Wasserförderung über lange Wegstrecken" mittels HSF, SW o.ä.. wäre eine Option wenn man das Wasser z.B. aus dem Rhein nähe der Rheingalerie entnehmen würde. Allerdings die Weiterleitung durch die Ludwigshafener City würde sich schwierig gestalten; da bräuchte man jede Menge Schlauchbrücken, Schlauchüberführungen, Propleme mit der Strassenbahntrasse , Umleitungen uvm.
Hat man in Groß/Innenstädten schon mal sowas bei Übung oder Einsatz durchgeführt ?


Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard

" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJens8 C.8, Remscheid / NRW750222
Datum12.01.2013 18:168914 x gelesen
Geschrieben von Bernhard D.Hat man in Groß/Innenstädten schon mal sowas bei Übung oder Einsatz durchgeführt ?

Im Einsatz habe ich das bisher zwei mal gesehen:

1. Neuss - Brand einer Papierfabrik im Juli 2010
Hier wurde Wasser mit Löschbooten und mehreren HFS aus einem Hafenbecken gepumpt. Die Leitungen (mehrere DN 150 und eine DN 250) liefen quer über die Gleise der Hafenbahn und über eine 4-spurige Hauptstraße incl. Stadtbahngleise.

2. Krefeld - Brand einer Holzhandlung in 2012
Wasserförderung mit zwei HFS (Krefeld und Duisburg) aus Baggerseen am Stadtrand in den Innenstadtbereich hinein.

Der Umleitungsaufwand in Neuss hielt sich noch in Grenzen. Es mussten außer besagter Hauptstraße nur zwei größere Nebenstraßen gesperrt werden, da die Strecke recht kurz war.
In Krefeld musste rund um die Brandstelle praktisch ein ganzer Stadtbezirk einschließlich Gewebegebiete und Hochhaussiedlung teilweise gesperrt werden.

Dafür sind Polizeikräfte in Hunderschaftsstärke erforderlich, von Absperrmaterial mal ganz zu schweigen. Deshalb sucht man sich für Übung meist ruhigere Ecken aus.

Die Schlauchbrücken beim HFS sind für normale Einsatzfahrzeuge grundsätzlich passierbar, für private PKW ist oft Schluß und für alles was auch nur ein bisschen tiefergelegt ist (auch evtl. Einsatzfahrzeuge) geht gar nichts.

Gruß,
Jens

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 11.01.2013 09:12 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 11.01.2013 13:03 ., Ergolding
 11.01.2013 13:15 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 11.01.2013 13:19 ., Ergolding
 11.01.2013 13:41 Jürg7en 7M., Weinstadt
 11.01.2013 13:20 Lars7 T.7, Oerel
 11.01.2013 13:22 ., Ergolding
 11.01.2013 16:58 Joch7en 7P., Edingen-Neckarhausen
 11.01.2013 18:03 Anto7n K7., Mühlhausen
 11.01.2013 18:30 Joch7en 7P., Edingen-Neckarhausen
 11.01.2013 13:46 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 11.01.2013 13:48 ., Dortmund
 11.01.2013 13:56 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 11.01.2013 13:57 ., München
 11.01.2013 18:34 Flor7ian7 P.7, Breitscheid
 11.01.2013 19:25 ., München
 11.01.2013 16:30 Thom7as 7S., Bensheim-Gronau
 11.01.2013 16:34 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 11.01.2013 17:09 Chri7sti7an 7H., Karlsruhe
 11.01.2013 22:46 Seba7sti7an 7N., Neureut
 12.01.2013 12:27 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 12.01.2013 18:16 Jens7 C.7, Remscheid
 11.01.2013 18:43 ., Frankfurt
 11.01.2013 18:46 ., Ergolding
 11.01.2013 20:00 ., Frankfurt
 11.01.2013 20:08 ., Ergolding
 11.01.2013 20:14 ., Frankfurt
 11.01.2013 20:18 ., Ergolding
 12.01.2013 04:11 ., Frankfurt
 11.01.2013 13:52 ., München
 11.01.2013 15:08 Anto7n K7., Mühlhausen
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt