Hallo zusammen! Hat zufällig jemand von euch einen Auszug aus der DIN VDE 0833-2. Speziell geht es hier darum wie da Falschalarme BMA beschrieben sind. Danke

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8o S8., Niederneisen / 803762
Datum10.02.2015 07:362802 x gelesen
Hallo,
es gibt einen kurzen Abschnitt ( 9 Textzeilen) "Vermeidung von Falschalarmen".

hiervon wesentlich Absatz 2: Wenn durch betriebliche Vorgänge Falschalarme ausgelöst werden, muss angemessene Abhilfe geschaffen werden.

Es gibt einen Verweis auf DIN 14675/A1.


Wenn Sie Ihre Frage noch genauer fassen, kann ich ggf. b esser weiterhelfen. Falschalarme sind eine ärgerliche/problematische Geschichte.


Grüße
aus Rheinland-Pfalz
Marco

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJoha8nne8s J8., Weidhausen / Bayern803775
Datum10.02.2015 10:372456 x gelesen
Eine Definition von Falschalarmen findet sich nicht in Teil 2 der Norm, sondern in der DIN VDE 0833-1.

Auszug aus DIN VDE 0833-1; 3.1.33 Falschalarm
Alarm, dem keine Gefahr zugrunde liegt

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorWern8er 8G., Blankenburg (Harz) / Sachsen-Anhalt803780
Datum10.02.2015 11:162295 x gelesen
War hier schon mal diskutiert

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Werner

"Kleine Taten die man ausführt sind besser als große, über die man nur redet!"

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPatr8ic 8P., Wetter (Ruhr) / NRW803867
Datum10.02.2015 23:182124 x gelesen
Hallo Marco,

es geht mir generell erstmal nur darum, wie werden Falschalarme nach DIN tituliert. Was wird alles unter einen Falschalarm gepackt. Zählt das auslösen einer BMA aufgrund von Kochdünsten oder Wasserdampf auch schon dazu? Es handelt sich ja schließlich dann nicht um ein bestimmungsgemäßes auslösen.

Grüße aus NRW
Patric

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFran8k N8., Duisburg / NRW803872
Datum11.02.2015 05:582439 x gelesen
Hallo ,
die DIN VDE 0833-2 in Verbindung mit der VdS 2095 definiert Falschalarm wie folgt :

Ein Falschalarm ist nach DIN VDE 0833-2/VdS 2095 festgelegt als ein Alarm, dem keine Gefahr zugrunde liegt. Er kann unterschieden werden in Täuschungsalarm und Technischen Falschalarm. Beim Täuschungsalarm liegt eine physikalische oder chemische Größe vor, die als Brandkenngröße vom Melder erfasst und als Brand gemeldet wird - zum Beispiel Rauch von Heißarbeiten, Zigarettenrauch oder Wasserdampf. Ein Technischer Falschalarm hingegen wird durch einen dauernden oder zeitweiligen technischen Fehler im Melder erzeugt. Hierunter werden auch Verschmutzungen des Melders infolge unzulänglicher Instandhaltung verstanden.
Im Fall eines Täuschungsalarms liegt entweder ein Organisationsverschulden des Betreibers oder eine mangelhafte Planung/Projektierung der Melder vor. So kann durch eine entsprechende Organisation sichergestellt werden, dass Heißarbeiten erst ausgeführt werden, wenn ein Feuererlaubnisschein erteilt wurde und damit verbunden sowohl die betreffende Meldergruppe abgeschaltet und eine Brandwache als Ersatzmaßnahme für die Dauer der Arbeiten bereitsteht.
Andererseits sind nicht immer die richtigen Melder in kritischen Bereichen eingesetzt. So ist zum Beispiel bei betriebsbedingt auftretendem Rauch oder Wasserdampf der Einsatz von Rauchmeldern zu überdenken. Die meisten Falschalarme beruhen auf Täuschungsalarmen durch Organisationsfehler beim Betreiber, gelegentlich auch auf Projektierungsfehlern der Planer und Errichter.

Hoffe , es hilft weiter

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 10.02.2015 00:12 Patr7ic 7P., Wetter (Ruhr)
 10.02.2015 07:36 Marc7o S7., Niederneisen
 10.02.2015 23:18 Patr7ic 7P., Wetter (Ruhr)
 10.02.2015 10:37 Joha7nne7s J7., Weidhausen
 10.02.2015 11:16 Wern7er 7G., Blankenburg (Harz)
 11.02.2015 05:58 Fran7k N7., Duisburg
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt