Thema | Einsatzkurzprüfung bei Atemschutznotfalltasche mit ÜD Lungenautomat | 9 Beträge | |||
Rubrik | Atemschutz | ||||
Autor | Sven8 D.8, Radolfzell / | 886473 | |||
Datum | 05.01.2024 19:25 | 2469 x gelesen | |||
Hallo Zusammen, Unsere Notfalltaschen wurden von Normaldruck auf Überdruck umgestellt. Bisher haben wir nach erfolgter Einsatzkurzprüfung das Flaschenventil offen gelassen. Jetzt bei ÜD gab es schon Situationen das der Lungenautomat während des Transports zur Einsatzstelle abgeströmt hatte. Folgende Lösungen sind wir gerade am Testen 1. Flaschenventil wird nach Einsatzkurzprüfung wieder geschlossen 2. Flaschenventil bleibt nach Einsatzkurzprüfung offen, der Lungenautomat wird aber am Y Stück abgekoppelt. Habt ihr noch andere Ideen, die ein Abströmen verhindern können oder welche Methode bevorzugt ihr? Danke schonmal für Euer Ideen. Gruß Sven | |||||
| |||||
Autor | Thor8ste8n R8., Lilienthal / Niedersachsen | 886475 | |||
Datum | 05.01.2024 21:29 | 1605 x gelesen | |||
Meinst du jetzt für das Verlasten auf dem Fahrzeug oder für den Weg vom Fahrzeug zum Bereitstellungsort des Sicherheitstrupps? Das Fachforum zum Thema Marine: www.forum-marinearchiv.de | |||||
| |||||
Autor | Sven8 D.8, Radolfzell / | 886479 | |||
Datum | 06.01.2024 03:07 | 1559 x gelesen | |||
Hallo Thorsten, Ich meine den Zeitraum oder Weg vom Bereitstellungsort des Sicherheitstrupps zum verunfallten Trupp. | |||||
| |||||
Autor | Xave8r H8., Laufach / Bayern | 886480 | |||
Datum | 06.01.2024 06:06 | 1529 x gelesen | |||
Guten Morgen, kannst du bitte sagen, welche Tasche und welchen Lungenautomaten ihr verwendet? Wir haben vor kurzem auch erst auf Überdruck umgestellt, daher kann das Problem evtl. bei uns auch noch auftreten. | |||||
| |||||
Autor | Hein8ric8h B8., Osnabrück / Niedersachsen | 886484 | |||
Datum | 06.01.2024 14:24 | 1300 x gelesen | |||
Hallo, Was spricht dagegen, die Flasche zu zu machen? Ihr macht doch die Kurzprüfung, wenn ihr als Sicherheitstrupp euch bereitstellt, und bis ihr eingesetzt werdet (wenn überhaupt) kann viel passieren. Heinrich | |||||
| |||||
Autor | Sven8 D.8, Radolfzell / | 886486 | |||
Datum | 06.01.2024 14:58 | 1258 x gelesen | |||
Hi Xaver, ich glaube nicht das es speziell eine Tasche bzw. speziell ein Lungenautomaten trifft. Wir haben das gleiche Problem auch bei ÜD Lungenautomaten im "normalen" Rettungspack. (PA in Rettungstuch) Der Grund des Abströmens ist das die ÜD Lungenautomaten beim Drücken des Spülknopfes die Luftabgabe aktivieren. Das tun sowohl LA von M.. als auch die von D. . Beim Vorgehen des Sicherheitstrupps mit Notfalltasche oder normalem Rettungspack wurde während des Vorgehens des Sicherheitstrupps zum Verunfallten Trupp in Übungen öfters schon aus Unachtsamkeit oder zufälligem Anstossen der Notfalltasche / Rettungspack der Spülknopf des LA betätigt. Wir benutzen die Notfalltasche und LA vom gleichen Hersteller M. und sind hiermit voll zufrieden. | |||||
| |||||
Autor | Sven8 D.8, Radolfzell / | 886487 | |||
Datum | 06.01.2024 15:07 | 1253 x gelesen | |||
Hallo Heinrich, gegen das Schließen des Flaschenventils spricht grundsätzlich erstmal nix. Ich wollte mir ein paar verschiedene Erfahrungen mit ÜD LA einholen um besser Entscheiden zu können welche Optionen wir unseren Teilnehmern im Lehrgang anbieten werden. inkl. Pro und Contra der jeweiligen Lösung. Wir hatten schon öfters in Übungen das Problem des Abströmens des ÜD LA weil die Luftabgabe durch das unabsichtliche Betätigen des Spülknopfes aktiviert wurde. Dies geschieht meistens auf dem "Transportweg" der Notfalltasche / normalen Rettungspack auf dem Weg von der Bereitstellung zum verunfallten Trupp durch Anstossen an Ecken oder Gegenständen / Hinterherziehen des Rettungspacks / vor sich herschieben der Notfalltasche ... usw. | |||||
| |||||
Autor | Mart8in 8S., Eggenstein / BADEN - Württemberg | 886488 | |||
Datum | 06.01.2024 15:33 | 1318 x gelesen | |||
Hallo Sven, erst einmal Danke für den Gedankenanstoß und das teilen Eurer Erfahrung. Wir haben die D..... ESA Systeme auch deren RPS Tasche (2x). Bisher fiel uns dahingehend nix auf, aber einmal ist eben immer das erste mal. Ich hätte jetzt auch auf Flasche schließen gesetzt. Die Einsatzkurzprüfung schließt ja mit dem Check des Restdrucksignals. Vor Ort dann Öffnen der Flasche und der LA-"Tüte", Tülle runter und in die Tasche rein -> LA Wechsel. Wir haben auf allen LA mit der roten Schutztülle drauf und dann eingeschweisst. Das vermindert zumindest beim Ablasen den Druckverlust etwas, allerdings hört man es auch kaum. An den PA´s haben wir zusätzlich die "LA-Halter". Allzeit gesunde Heimkehr. Gruß Martin "Nur wer das Herz hat zu helfen, hat das Recht zu kritisieren." A.L. | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8G., Kochel am See / Bayern | 886507 | |||
Datum | 09.01.2024 13:10 | 895 x gelesen | |||
Servus, ich habe jetzt mal so gelesen und bin wahrscheinlich wieder einmal zu alt für das alles.... Der Lungenautomat hat eine Spültaste. diese kann in der Tasche, wie bereits geschehen losgehen und abblasen. Was ist denn das Problem die Flasche wieder zu schließen und bei Bedarf auf zu machen?? Wird das jetzt eine Ingenieurslösung oder warum stellst du diese Frage?? Irgendwas anzustöpseln im Dunkeln, Streß und Hektik ist doch Unfug. Es muß doch Feuerwehrsicher sein oder anders gesagt Deppensicher. Eine Flasche aufdrehen kann jeder hoffentlich oder?? Verstehe mich nicht falsch, ich möchte diese Frage nicht ins lächerliche ziehen, aber ich kapiere es wirklich nicht, wo das Problem liegt. Gruß vom See Markus In Treue fest! | |||||
| |||||
|