News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Ausbildung | zurück | ||
Thema | vereinfachte Berechnung von Löschleistung | 14 Beiträge | ||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 449189 | ||
Datum | 25.12.2007 12:07 MSG-Nr: [ 449189 ] | 10870 x gelesen | ||
Hallo, Geschrieben von Stefan Schneider Ich gehe mal davon aus, das das eine Frage war. Davon ging ich auch aus ;-) Bei den Berechnungen würde ich die durchschnittliche Wärmefreisetzung (Wohnung ca. 200kwh/m²) zu Grunde legen und dann die gerundete Fläche. Ich kann mit der Zahl leben, aber was soll diese -> "h" da drinn? So haben ich es auch gelernt. Und richtig zugehört? Aus dem Abbrand folgt die Wärmestromdichte -> ca. 12,5 MJ / (m^2 x min) was zu einer Wärmeleistung von 208 kW / m^2 führen sollte? (Es geht hier um Wohnungsbrände mit überwiegend "holzgestützten" Feuer!) Frohe Weihnacht mkg hwk | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|