Thema'Chiemsee' TP als Wasserversorgung7 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen512365
Datum03.10.2008 10:54      MSG-Nr: [ 512365 ]4068 x gelesen

Hallo,
Geschrieben von Ralf Nothacker
hat jemand Einsatzerfahrung bei der Verwendung der "Chiemsee" TP als Wasserversorgung im Brandeinsatz?
Also wenn die jemand haben sollte, würde mich das auch brennend interessieren!

Geschrieben von Ralf Nothacker
sondern auch zur Wasserversorgung im Brandeinsatz.
Wie soll das gehen?

Die Chiemsee (400V) hat 2100l/min bei 0,1bar! -> das sind 1m Förderhöhe. Ein B75 (20m) hat bei 800l/min einen Druckverlust von ca. 0,24bar.
2 parallel, also 0,24bar bei 1600l/min, da bringt die Chie... lumpige 0,4bar. D.h. verbleibende Förderhöhe 1,5m.
Da fehlt aber noch völlig der Eingangsdruck für die nachgeschaltete FPN...!

Warum wollen eigentlich manche immer was Extravageantes?
Warum geht einen TP15/1 nach DIN 14425 nicht?
Die hat 1500l/min bei 1bar und einen A-Abgang, aber sowas hat wahrscheinlich die Nachbarwehr.


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 03.10.2008 09:21 Ralf7 N.7, Ober-Ramstadt
 03.10.2008 09:29 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 03.10.2008 09:59 Mich7ael7 A.7, Nieheim- Holzhausen
 03.10.2008 10:03 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 03.10.2008 10:54 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 03.10.2008 12:20 Marc7o D7., Korntal-Münchingen
 03.10.2008 17:49 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal

1.245


'Chiemsee' TP als Wasserversorgung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt