Thema | 'Chiemsee' TP als Wasserversorgung | 7 Beiträge | ||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 512365 | ||
Datum | 03.10.2008 10:54 MSG-Nr: [ 512365 ] | 4077 x gelesen | ||
Hallo, Geschrieben von Ralf Nothacker hat jemand Einsatzerfahrung bei der Verwendung der "Chiemsee" TP als Wasserversorgung im Brandeinsatz? Also wenn die jemand haben sollte, würde mich das auch brennend interessieren! Geschrieben von Ralf Nothacker sondern auch zur Wasserversorgung im Brandeinsatz. Wie soll das gehen? Die Chiemsee (400V) hat 2100l/min bei 0,1bar! -> das sind 1m Förderhöhe. Ein B75 (20m) hat bei 800l/min einen Druckverlust von ca. 0,24bar. 2 parallel, also 0,24bar bei 1600l/min, da bringt die Chie... lumpige 0,4bar. D.h. verbleibende Förderhöhe 1,5m. Da fehlt aber noch völlig der Eingangsdruck für die nachgeschaltete FPN...! Warum wollen eigentlich manche immer was Extravageantes? Warum geht einen TP15/1 nach DIN 14425 nicht? Die hat 1500l/min bei 1bar und einen A-Abgang, aber sowas hat wahrscheinlich die Nachbarwehr. mkg hwk | ||||