Thema | Problem - Pumpenstrom reißt ab.. | 26 Beiträge |
Autor | Sven8 N.8, Gehrden / Niedersachsen | 536704 |
Datum | 19.01.2009 07:35 MSG-Nr: [ 536704 ] | 7579 x gelesen |
1. Werkfeuerwehr
2. Wehrführer
3. Wasserförderung
Löschgruppenfahrzeug
Geschrieben von Volker Leiste..das Problem hatten wir mehrfach bei einem LF8/6 der WF von GFT.
Mit Rücksicht auf das Material der Pumpe haben wir die Pumpe dort im Stillstand entlüftet. (Machen wir bei den Ziegler LF mit Ziegler-Pumpen nicht)
Auch hier war mehrfach keine Wasserabgabe möglich, weil sich im Gehäuse Luft angesammelt hatte und nicht entweichen wollte....
Wir haben schließlich bei geöffnetem Entwässerungsventil Wasser vom Tank über den Kugelhahn in die eingekuppelte Pumpe laufen lassen (quasi ein "Durchspülen"), dann die Entwässerung geschlossen und zusätzlich die kleine Bypass-Leitung zum Befüllen der Pumpe und der Entlüftungseinrichtung minutenlang aufgelassen,,,, schließlich hat es endlich geklappt und die Pumpe lief und förderte...
Wie steht es um Eure Pumpe derzeit?
Habt ihr das nur einmal gemacht oder dann bei jedem Einsatz?
Ich hatte gestern schon mal den oberen Entlüftungshahn offengelassen und die Pumpe im Stillstand volllaufen lassen, dauerte schon ne ganze Weile. Habe danach aber nicht die Pumpe ausprobiert, sonder entwässert, alles weitere schauen wir wohl heute mal..
Bisher aus der Sammlung hier :
- Zufluss Wasser aus Tank
- Tankentlüftung
- Pumpenentlüftungseinrichtung
- Luftblase in Pumpe
- Undichtigkeit
Mit freundlichen Grüßen
Sven