Rubrik | Fahrzeugtechnik |
zurück
|
Thema | Wasserdurchflussmenge Tankfüllstutzen | 29 Beiträge |
Autor | Oliv8er 8S., Neidenbach / Rheinland-Pfalz | 820043 |
Datum | 11.05.2016 19:42 MSG-Nr: [ 820043 ] | 6441 x gelesen |
Geschrieben von Ralf M.Ein Einspeisedruck von 3 bar bedeutet umgerechnet eine Fließgeschwindigkeit von 24,5 m/sec.
Kannst du diesen Zusammenhang bitte einmal erläutern? Das sehe ich so nicht.
Geschrieben von Ralf M.Wenn ich dort aber die Werte 6 bar (=34,6 m/sec),
Du verwendest da also einen nichtlinearen Zusammenhang (2*3bar=6bar, aber 2*24,5m/s /= 34,6m/s), der prinzipiell richtig sein könnte. Aber wie berechnest du das?
Außerdem erscheint mir die Addition der vielen kleinen Löcher etwas zu einfach, für eine Strömung ist eine große Öffnung nicht das gleiche wie viele kleine Öffnungen mit gleicher Gesamtfläche. Bei den kleinen Löchern treten viel stärkere turbulente Effekte auf, die die Durchflußmenge verringern.
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 11.04.2016 20:07 |
|
., Würzburg |
| 11.04.2016 20:17 |
|
Chri7sti7an 7F., Wunstorf |
| 11.04.2016 20:30 |
|
., Würzburg |
| 12.04.2016 13:31 |
|
Olaf7 W.7, Goldenstedt |
| 12.04.2016 18:25 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 15.04.2016 18:50 |
|
Mark7us 7G., Kochel am See |
| 16.04.2016 10:47 |
|
Raim7und7 A.7, Weiterstadt |
| 16.04.2016 22:23 |
|
Henn7ing7 K.7, Dortmund |
| 29.04.2016 18:15 |
|
., Würzburg |
| 01.05.2016 11:41 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 02.05.2016 08:16 |
|
., Würzburg |
| 02.05.2016 08:40 |
|
Raim7und7 A.7, Weiterstadt |
| 02.05.2016 09:17 |
|
., Würzburg |
| 02.05.2016 10:18 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 02.05.2016 21:32 |
|
Henn7ing7 K.7, Dortmund |
| 27.08.2016 11:21 |
|
Raim7und7 A.7, Weiterstadt |
| 11.05.2016 14:49 |
|
., Würzburg |
| 11.05.2016 19:29 |
|
Thor7ben7 G.7, Leese OS |
| 12.05.2016 09:43 |
|
., Würzburg |
| 11.05.2016 19:42 |
|
Oliv7er 7S., Neidenbach |
| 12.05.2016 09:48 |
|
., Würzburg | |