Stromerzeuger , mobiler Generator bis 60kVA ohne Synchronisiereinrichtung (THW)
Stromerzeuger , mobiler Generator bis 60kVA ohne Synchronisiereinrichtung (THW)
Stromerzeuger , mobiler Generator bis 60kVA ohne Synchronisiereinrichtung (THW)
Hallo,
richig, eine der drei Situationen muss eintreten.
Ich hatte mich nur auf die LSS Auslösung bezogen weil nur da ein Stom durch den LSS abgeschaltet wird und dessen Lebensdauer verkürzt. Dieser Strom liegt, bedingt durch den vergleichsweise hohen Innenwiderstand der SEA, erfahrungsgemäß erheblich unter dem maximalen Schaltvermögen der LSS (gängig: 6kA). So niedrig daß ein Ansprechen des Kurzschlussauslösers des LSS nicht bei jeder LSS Charakteristik gewährleistet ist. Also sollten diese Abschaltungen keinen besonders hohen Verschleiß verursachen.
Der Kurzschlußtest soll nachweisen daß das SEA im ungünstigsten Kurzschlussfall (Kurzschluss am Ende von 100m 2,5mm² - daher die max. 1,5 Ohm) nicht einfach weiter vor sich hin moppelt und die Leitung zum Heizdraht wird und evtl. eine gefährliche Berührungsspannung irgendwo anliegt.
- Das SEA wir abgewürgt --> Strom aus, alles gut
- LSS löst aus --> Strom aus, alles gut
- Spannung sinkt auf < 50 V --> Berührungspannung wird begrenzt, Strom auch, hoffentlich greift die irgendwann Überlastauslösung des LSS
Daß keine Abschaltzeiten gefordert sind liegt mMn daran daß es keine (tragbaren) Meßgeräte gibt die das so messen können.
Gruß Sven
meine Signatur hat heute Berufsschule
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 03.12.2006 17:44 |
|
., Speyer |
| 03.12.2006 17:50 |
|
Dani7el 7M., Jockgrim |
| 03.12.2006 17:52 |
|
., Speyer |
| 03.12.2006 18:01 |
|
Dani7el 7M., Jockgrim |
| 03.12.2006 17:53 |
|
Andr7eas7 R.7, Haigerloch |
| 03.12.2006 18:12 |
|
Sasc7ha 7T., Limbach-Oberfrohna |
| 03.12.2006 18:33 |
|
Mark7us 7W., Linkenheim-Hochstetten |
| 03.12.2006 18:40 |
|
., Gerolstein |
| 03.12.2006 18:45 |
|
Thor7ben7 G.7, Leese bzw. Osnabrück |
| 03.12.2006 18:48 |
|
., Gerolstein |
| 03.12.2006 21:08 |
|
Mark7us 7H., Siegen |
| 04.12.2006 22:01 |
|
., Speyer |
| 03.12.2006 18:42 |
|
Thor7ben7 G.7, Leese bzw. Osnabrück |
| 03.12.2006 18:48 |
|
Andr7eas7 R.7, Haigerloch |
| 03.12.2006 18:48 |
|
Dani7el 7M., Jockgrim |
| 03.12.2006 18:14 |
|
Sasc7ha 7T., Limbach-Oberfrohna |
| 03.12.2006 19:14 |
|
., Speyer |
| 03.12.2006 19:18 |
|
., Speyer |
| 04.12.2006 22:55 |
|
Axel7 U.7, Bergkamen (NRW) |
| 05.12.2006 08:06 |
|
., Speyer | |